噎.耶..yes.
做過穩立音响南港錄音(地下)室.部份工程.本來地下室就安靜.再加銅牆鐵壁就更..|-)
or~將軍大大..room in room 在市內就超奢華.完全針對原建築物的"不足"來補強.當你踏入此空間.不覺有異..但就是超安靜~因為$$都花在看不見的地方..:)
一般"錄音室"噪音值在30~35db就很不錯.一進入關上門.會聽到自己心跳噎.(sweat)(sweat)
可列印查看
將軍大真是一針見血!在我的半專屬空間,雖然聽不到隔壁的聲音和車聲,但冷暖氣和除濕機還是聽的到。要做到像將軍大的地步,真的很不容易;(;(
難怪我都常常聽到不是來自於軟體的"細節":D:D:D
:):):)
音塲吸音擴散處理
意大利 調音柱 : Acustica Applicata DAAD3 x 4, DAAD2 x 4 (白色)
http://i272.photobucket.com/albums/j...DTestItems.jpg
意大利 調音柱 : Acustica Applicata DAAD2 x 1 (黑色)
http://i656.photobucket.com/albums/u...k/DAAD2-12.jpg
意大利 調音柱 : Acustica Applicata DAAD4 x 2 (黑色)
http://i179.photobucket.com/albums/w...D/DAAD4-03.jpg
意大利 調音柱 : Acustica Applicata DAAD Mini x 2 (白色)
http://i179.photobucket.com/albums/w...i/DAADMini.jpg
美國 吸音板 : RealTraps BareTraps x 4 (牆側用黑色,天花用白色)
http://i272.photobucket.com/albums/j...reTraps-06.jpg
:o:o:o
:D:D:D
Acustica Applicata - Diffusion Absorption Acoustic Devices (DAAD)
http://www.acusticaapplicata.com/daad.php?lang=eng
:o:o:o
RealTraps - BareTraps
http://www.realtraps.com/p_baretraps.htm
:P:P:P
:):):)
我的聽室空間 : 6.379m (長) x 3.512m (濶) x 2.753m (高)
Estimation of Room Mode 估算低頻駐波
長 = 6.379m,濶 = 3.512m,高 = 2.753m
Room Mode 駐波 : 27Hz, 49Hz, 54Hz, 63Hz, 81Hz, 98Hz, 108Hz, 125Hz, 135Hz, 147Hz, .... ....
http://i179.photobucket.com/albums/w...e/RoomMode.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w...raphicPlot.jpg
(sweat)(sweat)(sweat)
:):):)
加入 DAAD 及 RealTraps 後,改善了大部份駐波
但由於 DAAD 的性能有限,在 50Hz 以下起不了作用
DAAD4 : >50Hz
DAAD3 : >70Hz
DAAD2 : >120Hz
故在 27Hz 左右的駐波也仍存在
(sweat)(sweat)(sweat)
輸入聲量是 60dB (Z-Weighted),音頻反應曲線,低頻駐波 Room Mode 在 26Hz 左右仍特別明顯
http://i179.photobucket.com/albums/w...onoDAAD--1.jpg
;(;(;(