    微笑 地線量測有微幅電壓正常嗎?

    話說小弟在上個月20號拉了專線之後
    自我感覺一切都很美好..
    不過就在前幾天"水某"在使用家裡的破吹風機被電到之後
    她就懷疑電是不是有問題
    到最後自己都疑神疑鬼

    為什麼會疑神疑鬼
    因為自己開始很在意家裡電器有什麼細微的聲響
    前幾天還沒起床時客廳傳來"碰"的一聲
    也不知道是啥聲音
    又昨晚聽已經被刮花的蔡琴
    以前聽都好好的,突然覺得聲音有點抖動,而且甚至更嚴重到cdp無法讀取
    原本以為是自己的cdp讀取頭要壽終正寢了
    但換了一片沒刮的又都一切正常
    拉專線難道會讓器材更靈敏嗎?
    另外,今天早上也突然聽到冰箱傳出異音
    零零總總讓小弟產生懷疑..

    當然在此之間
    對電不在行的我,也學人家拿起三用電表來量量看電壓
    火線..電壓正常
    水線..恩,沒有電壓,也ok
    但是地線,一量居然有微幅電壓,大約3-5v左右..
    這..這正常嗎?

    拉專線之後,是把水、地線都接在同一銅排上
    (這樣,地線有微幅電壓,水線卻沒有,接在一起不會相互影響嗎?)
    然後,假接地到牆壁上的鋼筋上
    地線有微幅的電壓會不會對電器造成損害??
    還請個位前輩釋疑
    感恩~:^)

  2. #2
    註冊日期
    2007-05-03
    文章
    72,593
    Thanks
    7,665
    Thanked 20,844 Times in 9,306 Posts

    預設

    接地理論上也是無帶電的,所以可能接地的地方有問題或感應到電吧...
    http://www.elecfans.com/dianzichangs...017224693.html

    接地主要是看電阻值
    接地電阻依有線電視系統工程技術管理規則需求,必須<15

    Chapter 1

  3. #3
    註冊日期
    2009-10-10
    文章
    2,782
    Thanks
    779
    Thanked 4,478 Times in 1,341 Posts

    預設

    水火 110v
    水地 0v
    火地 110v

    一般水線要完全0v是有點難的, 看您線路的狀況與如何分配

    水地之間有3~5v 算是正常, 火地不到110v(差一點) 也算正常 您的狀況地有帶電壓應該是您把水地接在一起的關係

    但是把水地接在一起似乎不是正規的作法,

  4. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:


  5. #4
    註冊日期
    2010-09-06
    文章
    99
    Thanks
    76
    Thanked 22 Times in 14 Posts

    預設

    引用 作者: chsiang 查看文章
    水火 110v
    水地 0v
    火地 110v

    一般水線要完全0v是有點難的, 看您線路的狀況與如何分配

    水地之間有3~5v 算是正常, 火地不到110v(差一點) 也算正常 您的狀況地有帶電壓應該是您把水地接在一起的關係

    但是把水地接在一起似乎不是正規的作法,
    再請教一下
    剛量了一下p500火地居然是大約55v
    請問這樣有正常嗎?
    但從電線量火地又是110v
    不知道會不會對機器造成影響??

    ps.小弟有使用ps audio p500

  6. #5
    註冊日期
    2008-02-03
    文章
    3,980
    Thanks
    835
    Thanked 766 Times in 585 Posts

    預設

    地線水線正常0V 有電壓 家中電器水線火線地線有迴路[插反了或有問題],仔細檢查[把家用電器全拔了]在量 水 火 地之間的電壓。在一一插回一一的量 很多种方式方法更很多情況狀況 要檢查就要全部一起查
    玩了半輩子的音響 世間喧嘩 不如孤獨 寧靜 思想 深山幽谷中的一股清泉

  7. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:


  8. #6
    註冊日期
    2010-09-21
    文章
    302
    Thanks
    502
    Thanked 221 Times in 103 Posts

    預設

    引用 作者: a785891 查看文章
    再請教一下
    剛量了一下p500火地居然是大約55v
    請問這樣有正常嗎?
    但從電線量火地又是110v
    不知道會不會對機器造成影響??

    ps.小弟有使用ps audio p500
    印象中交流電經過 PS p500確實如此, 因為它有平衡供電功能.

    錯了請糾正. :)

  9. The Following User Says Thank You to Brachy For This Useful Post:


  10. #7
    註冊日期
    2009-10-10
    文章
    2,782
    Thanks
    779
    Thanked 4,478 Times in 1,341 Posts

    預設

    引用 作者: a785891 查看文章
    再請教一下
    剛量了一下p500火地居然是大約55v
    請問這樣有正常嗎?
    但從電線量火地又是110v
    不知道會不會對機器造成影響??

    ps.小弟有使用ps audio p500
    一般沒有負載的狀況下 火地應該是要110V, 差一點沒有關係

    但是55V的話有可能是接地不完全, 也就是假接地, 把地線接到建築物的鋼筋等....

    您的狀況發生在P500, 或許是P500裡面有加了些電容之類的東西, 這我就不清楚了:)

    請有經驗的網兄幫忙!

  11. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:


  12. #8
    註冊日期
    2010-09-05
    文章
    847
    Thanks
    0
    Thanked 433 Times in 246 Posts

    預設

    引用 作者: a785891 查看文章
    對電不在行的我,也學人家拿起三用電表來量量看電壓
    火線..電壓正常
    水線..恩,沒有電壓,也ok
    但是地線,一量居然有微幅電壓,大約3-5v左右..
    這..這正常嗎?
    電壓是相對的數值,
    你量火線、水線、地線,那電錶的另一端是接在哪?
    引用 作者: a785891 查看文章
    再請教一下
    剛量了一下p500火地居然是大約55v
    請問這樣有正常嗎?
    但從電線量火地又是110v
    不知道會不會對機器造成影響??
    ps.小弟有使用ps audio p500
    "但從電線量火地"這是怎麼量啊?
    引用 作者: Brachy 查看文章
    印象中交流電經過 PS p500確實如此, 因為它有平衡供電功能.
    錯了請糾正. :)
    教授應該多說點...

    平衡式電源不是分火線、水線,而是二條相對電壓110V的火線,
    這二者相對於地線則是55V,
    其效應嘛,請看這篇 http://records2ear.blogspot.com/2011...g-post_06.html

  13. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:


  14. #9
    註冊日期
    2010-09-06
    文章
    99
    Thanks
    76
    Thanked 22 Times in 14 Posts

    預設

    應該是平衡供電的功能
    因為剛又全部量了一次
    火、水 110v
    火、地 55v
    水、地 55v

  15. #10
    註冊日期
    2010-09-06
    文章
    99
    Thanks
    76
    Thanked 22 Times in 14 Posts

    預設

    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    電壓是相對的數值,
    你量火線、水線、地線,那電錶的另一端是接在哪?

    >應該說是接在p500上

    "但從電線量火地"這是怎麼量啊?

    >這部分是專線的電源母頭

    教授應該多說點...

    平衡式電源不是分火線、水線,而是二條相對電壓110V的火線,
    這二者相對於地線則是55V,
    其效應嘛,請看這篇 http://records2ear.blogspot.com/2011...g-post_06.html
    >感謝您的回答..