  1. #801
    註冊日期
    2007-05-03
    文章
    72,593
    Thanks
    7,665
    Thanked 20,844 Times in 9,306 Posts

    預設

    100塊嗎

    引用 作者: Michael99 查看文章

    (Michael99:音響展我有問過那塊接地板的價錢(sweat)(sweat)(sweat))

  2. #802
    註冊日期
    2007-12-05
    文章
    22
    Thanks
    70
    Thanked 38 Times in 14 Posts

    預設

    Eton 兄的接地心得十分寶貴!

    小弟數年前參與過的一次大型通訊機房建制工程,標準配置須具3種接地系統...電力接地,設備接地及避雷接地,因該區地質為礫石層,最後3 處地網都鋪設在地下8m處,真是悽慘。所幸量測的結果都達到要求,否則再挖就挖到石油啦。

  3. The Following User Says Thank You to sam519219 For This Useful Post:


  4. #803
    註冊日期
    2009-10-10
    文章
    2,782
    Thanks
    779
    Thanked 4,478 Times in 1,341 Posts

    預設

    可否請sam兄講述一下這三種接地的差異, 以及對設備狀的影響? 感謝!

  5. #804
    註冊日期
    2007-05-15
    文章
    374
    Thanks
    100
    Thanked 181 Times in 86 Posts

    預設

    引用 作者: 小葉 查看文章
    100塊嗎
    我記得好像是40k左右吧?

  6. #805
    註冊日期
    2007-12-05
    文章
    22
    Thanks
    70
    Thanked 38 Times in 14 Posts

    預設

    引用 作者: chsiang 查看文章
    可否請sam兄講述一下這三種接地的差異, 以及對設備狀的影響? 感謝!
    其實基本上是依經驗定出所須的接地電阻值

    一般對設備地的接地電阻要求較嚴,當時要求須低於1.2 ohm
    避雷地的電流洩放速度要求較高,接地電阻一般規矩是<10 ohm ,自訂值須< 3 ohm
    電力地在該地質(高電阻地質) 之法規值為 <30 ohm , 自訂值為 < 5 ohm

    所以那時記得設備地網得做到約5m × 5m(好像是以熱浸鍍鋅的銅排構成網狀), 而避雷導線則用美國某避雷設備大廠,約 2.5" 寬的扁平銅排×3條。

    實際成果則十分令人滿意:設備地低於 0.5 ohm ,其它 2 處接地也都在1 ohm上下。

    完工後還真的有被閃電直接命中哩。擊中時整棟機房搖了一下,電子電力設備則完全工作正常。後來看到雷擊counter 從0 變成1 ,好爽,沒有被擊沉。

    抱歉離題了。

    可惜這是電信機房的應用,實在很難套用於住宅視聽室呀,殘念....

  7. #806
    註冊日期
    2011-09-14
    文章
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    預設

    20 ohm 看起來接地阻抗好像偏高了點,一般施工完成如果不是要求太高也應該在10 ohm以內。
    一般公寓大樓住宅視聽室接地無法大地開挖施工可以使用鋼筋T接方式。

  8. #807
    註冊日期
    2007-05-23
    文章
    4,982
    Thanks
    2,157
    Thanked 3,874 Times in 1,491 Posts

    預設

    看樣子我家大樓本身接地阻抗運氣很好....只有0.01

  9. #808
    註冊日期
    2009-10-10
    文章
    2,782
    Thanks
    779
    Thanked 4,478 Times in 1,341 Posts

    預設

    0.01還真夢幻ㄟ......有試過不接地的差異嗎?

  10. #809
    註冊日期
    2007-05-23
    文章
    4,982
    Thanks
    2,157
    Thanked 3,874 Times in 1,491 Posts

    預設

    搞不懂,Musk幫我量的,全家的插頭都接地,沒試過不接地內

  • 不可以編輯自己的文章
  •