弟前幾天終於痛下決心,從配電箱裡拉了一條太平洋8mm x 3c的專線,原以為可以靜下心來好好聽音樂,但問題來了,當我把cd訊源和擴大機都接在同一條迴路上時,喇叭就哼聲大作,即使訊源未開機,只要電源線一插上專線迴路,就會出現哼聲,訊源插頭抜除,哼聲馬上消失,但前後級插同一迴路卻不會有同樣問題,這到底是哪個環節出了問題?
現在只好再將訊源與av系統使用共同迴路,原本拉專線想要兩聲道與av系統分離的夢又回到原點....;(
有沒有有經驗的前輩可以解惑?
可列印查看
接地的處理可能出了問題,可請電工查一下
嗯,先謝謝站大和將軍兄...
如果是接地問題,不是擴大機接上去就會有哼聲嗎?
我前後級一起時,哼聲小到可以忽略,要貼上喇叭才聽得見,
但只有訊源電源線一接,哼聲就大得離譜,
難道是來自訊源的干擾是最大的? 即使未開機也會?
看起來要再找人把它換成一水二火不接地,多用一組插座試試看 ...
家裡多了一條顯眼的大黑蛇已經被唸到不行,
再找人來搞一次...........(sweat)(sweat)
若是專線,可先不接地測試看看就知道了.......
先確定是否是地線問題,在來後續問題.2火1水要攪繞.
最好是電箱那邊的.......因為怕水線與地線其實是有相互干擾
再問幾個笨問題,
常聽人說,不良的接地不如不接,
接地線對聲音的影響是在哪?
是要把不良高頻雜訊導出,背景會更黑?
還是保護器材?
不接地的電源使用接地盒會有很大幫助嗎?
另外,假設器材與av系統同一迴路,
但在使用時其他av系統器材都在關機狀態,
這樣干擾還是會持續存在嗎?
接地沒做好,雜訊反而就會跑到迴路之中,而不是導出:|
家用總開關沒有接地,所以音響也都沒有接地,只有排插有做空接 接地.
maxist兄的問題,自己和朋友們專線都沒碰過這種問題.
電箱還沒動的話,試試看cdp、AMP插專線迴路,但把CDP到前級中的訊號線拔掉看看還會不會有哼聲
建議專線如果是3C,改成二火一水不接地吧,數位類比或前後級不同火看看,共地不落地(引用自ec337280兄,自己玩過很不錯),要落地有預算在買其他道具
謝謝各位前輩們的指導
小弟趁著假日把接在專線插座上的威治排插好好的拿來整治一番,
這對小弟這種平時不玩電的人來說是項挑戰,
把排插拆開後,將庫存的iego 2.0mm 7N銀線替代原本的排插內線,
將兩個381裝上,IEC母座也換上IEGO鈍銀鎖式母座,
地線則在插座間相互連接,採空接方式不連上IEC母座的PIN,
完工後接上訊源和前級,空下的插座則用上PS audio noise harvester x 2 ,插座穩定器和石墨地盒,
後級則直接接上專線插座,
哈哈哈,惱人的哼聲不見了,只有一個爽字可以形容....8)8)
系統現在仿若吃了大力丸,最先感受的是低頻的力道,果然如大家說的,像是換了新器材一樣.....:D:D
恭喜呀,電源的整治讓系統像從菜市場的吵雜移到深山中的寧靜