電源專線該達什麼規格?
要幾個迴路?
線徑要多粗?用什麼線?
可以分享您的經驗嗎?:D
可列印查看
電源專線該達什麼規格?
要幾個迴路?
線徑要多粗?用什麼線?
可以分享您的經驗嗎?:D
小弟是用四條 6平方單股倍耐力的線拉成兩迴路,分別給前端及後端使用
而在頭端跟尾端皆有用Fuji 的無熔絲開關,而尾端(靠器材端)NFB之後,再接好一點的電源線入排插或電源處理,前端用 Nordost Valhalla,後端用 Hovland mainline
不過小弟這沒做接地處理...因怕會被家裡唸(sweat)
直接找 Motou 林桑就好啦....
介紹您去看看http://blog.udn.com/kenpluto
http://kenpluto.blog.163.com/
加減了解!!!
請問各位, 接地只能打地棒嗎? 要是住公寓或大樓該怎麼辦?
自己拿棒針戳耳朵也行... 我是來鬧的... :D :D :D
請問從總開關(大樓)拉專線到音響室,但器材一開高音總會有"嗯"的聲音,且聲音不小!這又是什麼情形?這問題困擾我好幾年,大樓地線是接在鋼筋上,施工時有看到~無解!,跳開地線一樣有聲音~無解?(sweat)
燒過2個高音了!前一對喇叭的超高音還收得到電台聲(rain)
兩個高音燒掉?好怪
機器都沒事情嗎?
沒錯,喇叭本身不會發聲;會發出電台聲,從後級往前慢慢排除原因吧.
伊凡網友要不要把器材列一下?這樣要除蟲比較容易些. 另外,真空管器材感染雜訊的機會有時也比較高些.
總開關不算之外,幾個插座就幾個迴路. => 有夠厲害...因為插座也不少耶
之前andychu問題差不多,可問看看andychu的處理方式
我記得有另外的處理方式喔......
器材若有接地可另外接看看
還有就是可想辦法借quantum qx-4試看看有沒有效果
電源與訊號都會導入雜訊........
若懷疑是電源,可先找找有濾波功能或電源再生的電源處理器進行處理看看是否解決問題
是借那一種
再試試大power的UPS
如果還是有問題
可能要排除電源方面的問題
可能是訊號連接部份或器材導入的雜訊
Furman還是濾波的產品,看來兄的環境訊號蠻強的
理論上UPS為最再生電源最為純淨的方式,先不論聲音好壞,若用上UPS的再生電源還有問題
那就是訊號流被干擾了....
denon是指切回環繞模式就沒有?
My-AV上的台中網友好像不少呢!高手也很多喔!
如果真的是電源上的雜訊,可以用隔離變壓器像(http://www.parts-express.com/pe/show...ber=125-130)
另外,也可以用ferrite beads 套在電源線或訊號線上看看.
這MYSTY大大的工法與用料是我看過最發燒的~~~:O:P
http://www.myav.com.tw/market/showth...0&pagenumber=2
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-...3_371361_n.jpg
那是有可能環繞線路有經過濾波訊號的處理了,所以很多東西聽不到
High End音響器材則是以保留完整訊號為主
另外High End器材放大power強,相對也比較敏感
不是,是隔離變壓器呀....又是另外一種,不過只有UPS是再生電源吧