100塊嗎 :D:D:D:D
Eton 兄的接地心得十分寶貴!
小弟數年前參與過的一次大型通訊機房建制工程,標準配置須具3種接地系統...電力接地,設備接地及避雷接地,因該區地質為礫石層,最後3 處地網都鋪設在地下8m處,真是悽慘。所幸量測的結果都達到要求,否則再挖就挖到石油啦。
可否請sam兄講述一下這三種接地的差異, 以及對設備狀的影響? 感謝!
其實基本上是依經驗定出所須的接地電阻值
一般對設備地的接地電阻要求較嚴,當時要求須低於1.2 ohm
避雷地的電流洩放速度要求較高,接地電阻一般規矩是<10 ohm ,自訂值須< 3 ohm
電力地在該地質(高電阻地質) 之法規值為 <30 ohm , 自訂值為 < 5 ohm
所以那時記得設備地網得做到約5m × 5m(好像是以熱浸鍍鋅的銅排構成網狀), 而避雷導線則用美國某避雷設備大廠,約 2.5" 寬的扁平銅排×3條。
實際成果則十分令人滿意:設備地低於 0.5 ohm ,其它 2 處接地也都在1 ohm上下。
完工後還真的有被閃電直接命中哩。擊中時整棟機房搖了一下,電子電力設備則完全工作正常。後來看到雷擊counter 從0 變成1 ,好爽,沒有被擊沉。
抱歉離題了。
可惜這是電信機房的應用,實在很難套用於住宅視聽室呀,殘念....
20 ohm 看起來接地阻抗好像偏高了點,一般施工完成如果不是要求太高也應該在10 ohm以內。
一般公寓大樓住宅視聽室接地無法大地開挖施工可以使用鋼筋T接方式。
看樣子我家大樓本身接地阻抗運氣很好....只有0.01
0.01還真夢幻ㄟ......有試過不接地的差異嗎?
可能單位數是千歐姆吧........